土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求指导】关于防烟分区排烟量计算的的疑问?

【求指导】关于防烟分区排烟量计算的的疑问?

发布于:2012-12-25 11:06:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00M的不划防烟分区的房间时。应按每平方米面积不小于`60M^3//H`计算(单台风机最小排烟量不应小于`7200M^3//H)
这里是不是 这个防烟分区面积小于120平方, 技术要求的排烟量是(7200M^3//H)?,还是是防烟面积的60M^3//H`计算?
还是就是风机选的要求是(7200M^3//H)?,
就是这个7200的疑问!
如果当一台风机担负着2个及2个以上的防烟分区排烟的时候。风机排烟量是要满足最大哪个防烟分区面积不小于120m3/h,
比如说其中一个防烟分区的面积小于120平方(80平方),
那这个防烟分区排烟量是7200M^3//H
还是4800M^3//H
望各位专家指点指点 小弟 谢谢!!!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • ufomtv4444
    ufomtv4444 沙发
    宜条内走道无自然排烟 就80个平方。选风机要大于7200,那走道的技术要求是乘以60??
    2013-03-11 09:05:11

    回复 举报
    赞同0
  • ufomtv4444
    ufomtv4444 板凳
    望人来帮助下啊!!!谢谢
    2012-12-26 09:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多