土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板换的一些小问题

板换的一些小问题

发布于:2007-08-24 22:11:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有20年寿命的一个30万面积的小区,散热器采暖,河北石家庄市,高温水一次热源,选用3台板换,那么单台计算达到250平米,是否合理,单台换热器推荐面积是多少呢,阻力有多大???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • duanwei2003
    duanwei2003 沙发
    60万的面积我选6台,单台6000kw,面积在240平米,是否可以,高温水运行温度95-70
    2007-09-01 21:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • sxchhl
    sxchhl 板凳
    按石家庄的地理位置,30万平米采暖共需21000kw,按3台板换,每台则为7000kw,
    如按一次水:供95度,回70度,二次水:供85度,回60度,则需250平米板换共3台,单台流量为:250m3/h.
    如按一次水:供115度,回80度,二次水:供95度,回70度,则需200平米板换共3台,单台流量为:240m3/h

    不知楼主的热媒温度多少?压力多少?



    重华换热
    http://www.zhheat.com
    2007-08-29 15:00:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内采暖的流速???

室内采暖在户内流速是多少呢???

回帖成功

经验值 +10