35kV接地电阻成套装置怎样消弧?

发布于:2012-12-20 10:20:20 来自:电气工程/风力发电技术 4 4059 [复制转发]
现在国网公司出了文件要求35kV不许上消弧消谐柜了,改为小电阻接地方式。则现在多采用接地变压器和接地电阻成套装置。请问此装置怎样消弧?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 3288124
    3288124 沙发
    说白了, 就是不允许单相接地运行。
    2013-03-09 17:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • 3288124
    3288124 板凳
    接地电阻不起消弧作用,只是人为的制造一个中性点,将小电流接地系统变成经小电阻接地。然后配合继电保护,整定零序电流保护,使线路接地时,保护快速动作跳闸。
    2013-03-09 17:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • zj-1210
    zj-1210 地板
    个人认为是:lol
    2013-02-09 19:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • ccp2005911
    ccp2005911 4楼
    个人认为是通过电阻消耗不平衡电流的能量
    2013-02-09 16:17:09

    回复 举报
    赞同0