【讨论】为什么洁净室方案要用FFU 干盘管?
【讨论】为什么洁净室方案要用FFU 干盘管?
为什么洁净室方案要用FFU+干盘管而不是普通盘管呢?换成普通盘管有什么影响?是为了让MAU单独控制湿度,不让盘管机除湿影响到MAU吗
发布于
2012-12-18 16:50:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(17 )
sososohappy
学习 学习了~
2013-01-14 14:33:14
来自 PC
评论
举报
xyzjm12
如果把DC换成FC,从最纯粹的角度去看:两者的安装位置、气流的混合将会是怎样的?
2013-01-10 16:07:10
来自 PC
评论
举报
liaojinbing520
还没接触过,学习一下。
2013-01-09 08:56:09
来自 PC
评论
举报
copy_sunshine
1.DC表冷器内走的水温高于室内空气露点温度,只负责室内的显热负荷,无凝结水;FCU表冷器的水温一般都低于室内空气露点温度,所以会除室内的显热负荷及潜热,产生凝结水,并有可能因凝结水而滋生细菌等微生物
2.DC的表冷器的水一般是混合而成,并有其独自的水系统,成本上可能会增加了板热交换器跟水泵,而FCU只需直接提供空调冷冻水
3.MAU+DC+FFU系统,分工明确(对于一般电子厂区高热低湿),MAU负责处理新鲜空气,DC负责室内的显热,FFU负责室内的空气流动及净化
4.对于MAU+DC+FFU 跟 AHU+HEPA BOX的对比,建议查找资料,从各方面去做了解
2013-01-05 12:22:05
来自 PC
评论
举报
e688w51
干盘管就是风机盘管在干工况下运行,此时风机盘管内走的冷冻水水温高于空气露点温度,所以风机盘管只能承担显热负荷!
2013-01-03 18:53:03
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(17条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
wuliao607
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
59
回复
75
粉丝
5
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.32 万条内容 · 303 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
