零基础学地暖
\
空调制热时高压端压力数值波动是正常的吗
空调制热时高压端压力数值波动是正常的吗
海信一匹空调制热时高压端压力总是在1.7~2.4mpa之间波动这样是正常的吗?
压力是不是应该不变的啊,应该是都少合适才算正常。
新手请教,谢谢回复
发布于
2012-12-15 22:04:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
anjuary
仍你4个字,系统重做!
2013-01-30 10:39:30
来自 PC
评论
举报
w599181727
楼主检查一下换热器外部是否正常,
如果不正常那么就很可能是系统进入空气了。
正常的系统即便是变频控制,压力也不应该变化这样大。
2013-01-07 16:13:07
来自 PC
评论
举报
peterzihan
有空气!!!
2013-01-06 16:25:06
来自 PC
评论
举报
liuyfang
有空气 量还不少 得用真空泵抽 充氟时也得注意排空
2012-12-28 20:34:28
来自 PC
评论
举报
bxld12
有空气 一看就是
2012-12-26 11:58:26
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(13条)
相关推荐
hao211204
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
58
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.01 万条内容 · 85 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
如果不正常那么就很可能是系统进入空气了。
正常的系统即便是变频控制,压力也不应该变化这样大。