这张图是摘自网络: 分配电箱的PE端子排中拉出黄绿双色4平方线到地面接地极(接地极用扁钢),4平方黄绿双色线用螺栓与扁钢连接。扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米。此作法是否有误。 照图中的意思是否要拉出两根黄绿双色线连接地面接地极(扁钢)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句回复 举报
---------1、4平方线有点小!!! 2、不是连接“接地极”,准确说是连接“接地装置”的引出扁钢!!!
第一张图又说需用扁钢直接压在PE端子排上。这不是矛盾吗?
---------能用扁钢直接连PE排当然可以!!!不过通常要经过总等电位箱中转!!!
用线连也不错!!!
没有那么多绝对的事情!!!
只能说原文有漏洞!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-15 11:03 编辑 ]
回复 举报
回复 举报
图中垂直接地极露出地面那么多,不符合GB50169的要求,其次,露出地面的地面给行人和其他各方面带来不便。
回复 举报