土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 燃气热水器+地暖的控制问题?

燃气热水器+地暖的控制问题?

发布于:2012-12-14 10:06:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 5 5289 [复制转发]
1.地暖热水温度采用60/50度;2.热源为燃气热水器;
请问:一般采取以下哪种方式?
1.地暖的热水是直接通过燃气炉直接烧热,当热水温度达到65度时,燃气管关闭,燃气炉停止运行,但水温降至45度时,关闭;担忧:燃气炉启闭频繁,是否容易损坏?
2.地暖的热水通过板式换热器制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供、回水温度控制启闭;
3.地暖的热水通过混水装置制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供水温度控制启闭;另:混水装置采用混水罐好还是混水泵好?
4.以上个人觉的三种方案,请问是否还有其他方案?
请达人依次序一一解惑,谢谢!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 85 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】热泵机有关双向储液器热泵系统的原理问题

之前我们的热泵机都是通过单向阀来控制冷、热转换的,现在用双向膨胀阀和双向储液器可省掉单向阀具体是冷凝器出来接一干燥过滤器-再接膨胀阀-干燥过滤器-然后储液器-蒸发器, 我想搞懂以下两个问题: 1、制冷时,资料介绍说冷凝器出来的高温高压液体经过节流装置后成低温低压气液混合物,进入储液器,会增加系统制冷时的过冷度,然而一般我们膨胀阀是装在储液器后的,请问他的过冷度是怎么增加的,膨胀阀装在储液器前或后有什么不同?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10