土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教,2500kVA油浸变压器室布置

请教,2500kVA油浸变压器室布置

发布于:2012-12-13 16:02:13 来自:电气工程/变压器 6 1249 [复制转发]
03D201的图集上最大等级只是到2000kVA,不知道2000以上的布置大家都是怎么画的呢?还有2000以上的室内变压器用油浸的可不可以呢?
请各位前辈赐教

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    通风面积可以计算!
    2012-12-25 17:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    表4.2.4可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距(mm)

    变压器容量(kVA) 100~1000 1250及以上
    变压器外廓与后壁、侧壁净距 600 800
    变压器外廓与门净距 800 1000
    2012-12-25 16:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • christie_612
    christie_612 地板
    只有2000kVA的油浸变压器??真的吗?两种选择是指什么?
    2012-12-25 14:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • christie_612
    嗯,谢谢 业主为了省钱,不愿意用干式的。。只好我们麻烦点了
    2012-12-25 14:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    一是用油的,根据规范确定好变压器室的大小,第二就是通风面积,这个比较纠结。

    这么大油变,不好满足,你可以把房子加宽加高。

    还可以放在室外,但是注意好防火间距。

    还可以用干式的,这个图集上有的!
    2012-12-13 18:16:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 241 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器室设置在厂房内吗?

现在有一个甲类车间,变压器室与甲类车间在同一个建筑物内,门朝屋外开,与生产车间之间还有一个整流柜间,是不是这个变压器室就算是设置在厂房内的了?菜鸟一个,请教各位前辈。