地下室做整板基础,因为水浮力设置抗拔桩,但因为施工降水期间,抗拔桩是受压的,是否设计时候要考虑抗压。
如果仅仅抗拔的话,桩数量少,一根柱子下1-2桩。
但如果考虑抗压(不考虑筏板下土反力),一个柱子下就有好几个桩,显然造价会增加点
这个好像是比较常规的问题,但由于本人经验有限,不知道要不要考虑抗拔桩的受压,或者说如果考虑桩土各分担多少比例。
如果不考虑抗压,全部筏板下土承担,抗拔桩是不是合理?会不会极端情况下桩身压坏?
如果我桩端持力层选择压缩性大点的土层,可以让桩能沉降大,是不是可以完全让筏板下土承担?
或者说以上完全可以忽略,纯地下室,本身附加荷载就是负值,就没沉降?
脑子晕了,请高手指点迷津,谢谢。

全部回复(42)

只看楼主 我来说两句
  • you028
    you028 沙发
    肯定要考虑承压,你的抗浮设计是按照设防水位来设计的,也就是说你的抗拔桩在大部分时间是用来做承压桩的,因为水位不可能随时都保持在你设计的洪水位。
    另外如果整体抗浮够不够的话可以考虑填土增加配重,用锚杆控制局部抗浮。设计抗拔桩后有几个问题:因为你是筏板基础,从力学模型来看如果你考虑筏板承受部分荷载的话那么必然要使桩顶土质与筏板下土质基本相似或者桩断掉。(这样才能协调变形使筏板下地基受力)。而实际上桩顶土弹性模量必然高于筏板下土体,要打到筏板受力的假定那么只能是在桩破坏后才能出现。而桩坏了,等洪水来了你又拿什么抗浮?
    所以一般设计桩筏基础的时候基本上不考虑筏板受力,只能让筏板作为第二道防线。
    也不知道说清楚没。。。
    2012-12-13 10:48:13

    回复 举报
    赞同1
  • 胡观霞
    胡观霞 板凳
    学习学习!!!!!!!!!!!!
    2017-10-25 08:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • 小白兔2017
    小白兔2017 地板
    来学习的,看看了,
    2017-10-24 10:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • water_aya
    water_aya 4楼
    如果底板下土有承载力,纯地库抗压可以按沉降控制复核桩基,主楼按桩基础,其实主楼与车库之间主要是控制沉降差,至于用什么基础形式只要承载力够就行了
    2017-06-14 12:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • kugemei
    kugemei 5楼
    能不打桩尽量不打咯
    2017-06-07 18:48:07

    回复 举报
    赞同0