求教消防防排烟系统中,加压送风的风管厚度按高压还是中低压???
求教消防防排烟系统中,加压送风的风管厚度按高压还是中低压???
排烟风管厚度按高压考虑,那么这个消防加压送风的风管厚度呢?
求教高人,最好带设计或规范说明,本人没有找到比较明确的规定
谢谢!
发布于
2012-12-06 15:05:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
cqk62
排烟风管不一定按高压风管,这要看设计时排烟风机的机外余压是多大,一般排烟风管均为500Pa-1000pa之间的中压风管,常规执行《通风与空调工程施工及验收规范》。
2015-02-03 19:55:03
来自 PC
评论
举报
闻香识
瑞瑞 发表于 2012-12-7 10:43 排烟系统风管钢板厚度按高压考虑,而加压送风系统按普通风管考虑。你是专业做消防的吗?
2013-12-16 14:18:16
来自 PC
评论
举报
瑞瑞
排烟系统风管钢板厚度按高压考虑,而加压送风系统按普通风管考虑。
2012-12-07 10:43:07
来自 PC
评论
举报
s070703536
看来你没做过消防。。。
2012-12-07 09:30:07