有一个冷库50立方米。要求是库温达到零下18度。机组是装在二楼平台上。选用的是7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组。现在就是温度打不下去,只能达到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?请高指教。

全部回答(42 )

  • qq_1477020332878

    你有电话吗?
    2016-10-21 11:33:21 来自 PC 评论 举报
  • qq_1477020332878
    楼主请问你是在哪里啊
    2016-10-21 11:27:21 来自 PC 评论 举报
  • qq_1477020332878
    三楼的大师你有电话吗?
    2016-10-21 11:26:21 来自 PC 评论 举报
  • 线轴
    单从50立方米容配备7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组看动力是够用的。还需要了解是新系统还是老系统,如果是新系统进行调试状态下的运行工况,还要把制冷剂型号公布一下。再有就是由于机组设置的位置高于蒸发器而没有做回油设置,因蒸发器中的冷冻机油回不来而在蒸发器中囤积,使蒸发器的有效面积减少,造成蒸发器能力不足的,从而致使冷库温度将不留下来。如果是回油的问题你可以先停机等库房温度升高3度左右时再启动,这时库房温度有可能连-13度都达不到。那么就要研究回油的问题了。
    2016-05-11 12:24:11 来自 PC 评论 举报
  • yuer1423
    估计是机组某个环节的故障
    2016-05-11 10:33:11 来自 PC 评论 举报