电气工程
\
防雷减灾
\
紧急求助:油漆仓库定类别
紧急求助:油漆仓库定类别
做彩钢板的厂家
油漆仓库,大约16*29*5M
建筑定为乙类,彩钢屋面
油漆闪点40,稀释剂60,主要成分为2甲苯
油漆罐装,仓库内 不开封油漆
不知道防雷类别
防爆算1区还是2区
所用电气设备的防暴等级
请教各位大侠
发布于
2004-11-04 18:04:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(1 )
ccxxjj
防雷类别:2类
防爆算1区(因为将油漆仓库有2级释放源,视作通风不良)
所用电气设备的防爆等级不低于IIAT4
2004-11-25 16:51:25