土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 12层(高45米)的住宅楼要不要设火灾报警系统

12层(高45米)的住宅楼要不要设火灾报警系统

发布于:2004-11-04 08:37:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
12层(高45米)的住宅楼要不要设火灾报警系统。之前有一栋商业银行的同样层数的。未设置火报系统。结果通过了审查。不知其他地方有没这样的规定。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 盐都同仁
    盐都同仁 沙发
    如果不是什么高级住宅(公寓),可以不设。
    做好疏散应急照明。若城市管网水压达不道消防要求,水专业应作消火栓泵。此时电气消防可仅作消火栓直接起泵按钮连接线至消火栓泵控制柜。
    2004-11-07 16:38:07

    回复 举报
    赞同0
  • luqixin008
    luqixin008 板凳
    楼主所说12层商业银行应该是住宅楼吧?
    据说上海明文规定二类普通高层住宅楼不设火灾报警系统。
    个人认为如果该住宅楼在小区内,而小区内其它建筑物设有火灾报警系统,则该住宅楼可以考虑设火灾报警系统;如果单独一栋住宅楼,就没有必要设。最好征求当地消防部门的意见。
    2004-11-06 22:26:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地

一钢结构虹型桥,由于桥所处位置空旷,桥顶为钢砼管,现在顶端布置轮廓灯具(与弧型桥拱平行,在顶部),桥有必要做防雷接地吗,如何做........

回帖成功

经验值 +10