土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求点评:地下室底板抗浮用盲沟取代是否合理?

求点评:地下室底板抗浮用盲沟取代是否合理?

发布于:2012-12-03 16:30:03 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
小弟最近做个项目,施工图都出完啦,甲方要求变更设计,将地下室底板取消,用盲沟替代,具体情况是如下:
地下室抗水位高出底板0.6米左右,加上底板抗浮水头1米左右,甲方提出要求建议在将底板取消,做自然路面,下面设置盲沟来将低地下抗浮水位,达到局部抗浮的目的,底板下面为漂石(强透水层),并且地下水位常年不稳定。
甲方的要求合理吗,请教各位前辈指导!各位有什么更好的方法的也请不吝分享,谢谢!

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • chenqiancq124
    chenqiancq124 沙发
    我给我们老总,把情况说明啦,做盲沟不能用根本上解决问题,一定要做的话,一定要甲方签字,责任自负,这几天,甲方好像,没找设计单位变更啦,应该是想通啦!!!!!!!!
    2012-12-07 15:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • chenqiancq124
    chenqiancq124 板凳
    前辈们多多指教!!!!!!!!
    2012-12-03 21:55:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.69 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

此地下室外墙应该采取什么支护措施?

主楼附一跨裙房地下室,在附跨地下室中央部位设了一道后浇带(楼板和墙),请问在后浇带未浇筑前地下室回填土要回填,此时附跨侧地下室外墙和楼板应该采取什么支护措施?先谢谢了!如下图所示

回帖成功

经验值 +10