我最近开始计算用户10kV配电室保护定值(过流,速断)。但是计算出来的不太准确。是不是方法不对呢?请各位同仁们指点指点。我用的计算方法如下:
例子:一个10kV配电室,有4面高压柜,分别为;1#进线柜(ct变比75/5),2#计量柜,3#PT柜,4#出线柜(ct变比75/5,带800kVA变压器),计算1#进线、4#出线的过流,速断定值。
1#进线;已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以过流一次值=1.4×46.2=64.6A,二次值=64.6/15=4.3A。
说明:式中的1.4是一个倍率,但是我不知道为什么要乘这个1.4的倍率(教我的人不告诉我),15是ct变比倍率。
已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以速断一次值=5×46.2=231A ,二次值=231/15=15.4A,时间设定0秒。
说明:式中5是一个倍率,据说这个倍率可以取2~8倍,我取了5,有些我取3,3.5,4,4.5等,是随机的。
4#出线,同上。
以上就是我使用的方法,这些也是好不容易学到的,我感觉都属经验算法。我从网上搜索过这方面的资料,想学学正规算法,没有找到一个合适的。我再次请求各位大侠们走过的,路过的一定给在下说道说道!再次感谢!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
aniwar
沙发
非常感谢4楼的朋友,感谢你对我提出的问题做了如此详细的指点,我已认真的看过了,感觉很有用!这些那内容正是我想知道的,谢谢!
2007-08-28 12:21:28
赞同0
-
aniwar
板凳
所以过流为I=1.3/0.85/变压器最大故和电流 1.3为可靠系数 0.85为返回系数
2007-08-28 12:17:28
赞同0
加载更多回复 举报
谢谢3楼的指点,只是最后那一部分我还是不太明白,能否再进一步解释一下,再次感谢!
回复 举报