本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板二、屋顶大的金属构件都应与避雷带连接。按你所说,此处壁雷带不必做,但是不锈钢栏杆应与避雷带可靠连接。
三、高度超过45米,须防侧击雷。做法可以参见国标图集。