我想向大家请教一个问题:九层的医院门诊楼采用什么样的空调系统比较节能、有效?

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • humjun002
    humjun002 沙发
    三是做好空调系统各部件的清洗消毒工作,如过滤器与过滤网。空调系统的所有过滤器,在疫情期内,宜每周清洗或更换一次。对有突发病案的建筑,空调系统的所有过滤器,必须先消毒,后更换。此外,空调系统运行前必须对空调箱内的表冷器、加热器、湿膜加湿器消毒冲洗一遍;运行中带回风的空调箱宜每周消毒冲洗一到两次;新风空调机组宜每周消毒冲洗一次。可拆卸部件,用250~500毫克/升的含氯消毒剂溶液浸泡15~30分钟后用清水洗净;不拆卸的部件,用1000毫克/升的含氯消毒剂溶液擦拭消毒,连续3遍,30分钟后用清水擦洗。
    2007-02-12 19:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • jsc2000
    jsc2000 板凳
    我认为风机盘管冷凝水盘易积尘,生长细菌,不宜在医院门诊楼使用。
    2004-11-20 14:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • lan8347
    lan8347 地板
    要节能、高效就用“风机盘管+新风”的方案。就医院而言,可能对新风要求高一点,可以采用最大新风量运行。
    2004-11-20 09:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 4楼


    水环热泵吧,我同学戏称水冷分体空调
    2004-11-20 08:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • xycob
    xycob 5楼
    4楼的提到“中央液态冷热源方式水源热泵空调系统”,斑竹们能不能做个关于这种“中央液态冷热源方式水源热泵空调系统”的专题啊