土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 22KW的电机可以直接启动吗?
22KW的电机可以直接启动吗?1000VA的变压器!变压器还有其他的 大电机。最大 的 120KW.高手请进!

全部回答(22 )

  • yangyajiang
    经验告诉我们是可以直接起动的, 但你总的起动是要分开起动的, 不要一下子这个机才刚刚开一下,那个机马上又起动,当然为了防止电压的波动.低有条件的话可以用降压起动是最好的, 简单的就是用星三角起动方法,一般是超过5KW就用星三起动那个电路费用不高
    2009-08-20 20:39:20 来自 PC 评论 举报
  • sctvcdx
    在以前的老规范里有规定;公用电网电动机容量在15KW及以上时,应采用降压启动;
    但是随着供配电发展,新规范里删除了这点。取而代之的是若为公用变压器,电机启动时只要母线电压不低于额定电压的85%,就允许。也可以根据变压器容量大约估算,为变压器容量的30%。
    当然了,对于专用变压器,另当别论。
    还有要注意,全压启动还必须得满足负载的生产工艺要求。
    可参见:
    GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》中2.3.3中的规定:
    当符合下列条件时,电动机应全压起动:
    1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;
    2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
    3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
    2009-08-19 16:54:19 来自 PC 评论 举报
  • wwcsqwww_126
    可以直接启动的,没有问题.问题说明楼上都已讲到了.请放心使用.
    2009-07-21 21:07:21 来自 PC 评论 举报
  • wanku790921
    可以直起,只要变压器的容量超过电机容量的3倍就可以直起
    2008-11-28 15:01:28 来自 PC 评论 举报
  • shanlin453
    可以啊,才22kw而已嘛
    2008-11-27 14:53:27 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(22条)