土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 疑惑:应急照明的问题

疑惑:应急照明的问题

发布于:2004-10-27 11:22:27 来自:电气工程/照明工程 7 1077 [复制转发]
一个楼层的带蓄电池应急照明我将其接入楼层的照明配电箱,这样行吗?如接入大厦的应急电源,只有整个市电失电时灯才会电亮,楼层总箱开关跳闸时灯不会亮,左右为难啊!

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • amt0427
    amt0427 沙发
    我就是那样接的:)
    就是要自带蓄电。应急不小于90分钟
    2008-10-29 10:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • luoweicai1996
    luoweicai1996 板凳
    可以接层配电箱。火灾时切断层配电箱,应急灯亮!!
    2008-10-27 20:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • alanzl007
    alanzl007 地板
    假如是应急照明不是从EPS或双电源切换箱出来,你可以从普通电源箱出来,但应急照明灯必须自带蓄电池,假如是应急照明是从EPS或双电源切换箱出来的,应急照明灯可不带带蓄电池.
    回答楼主的问题
    一个楼层的带蓄电池应急照明我将其接入楼层的照明配电箱,这样行吗?
    行呀!
    如接入大厦的应急电源,只有整个市电失电时灯才会电亮,楼层总箱开关跳闸时灯不会亮,左右为难啊!
    你说接的应急电源应该是EPS之类的电源吧,就算市电不失电,仍接通的你可以用普通电源灯,它还是亮着呀!
    假如市电失电,它的应急设备一般可持续90分钟,后才熄灭.
    选多少分钟,你可以根据设备选

    你还可以将灯具改为点源灯
    2006-04-19 16:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • sjxq0565
    sjxq0565 4楼
    2006-04-12 16:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • laoqiang1
    laoqiang1 5楼
    关于应急灯接入普通电源的讨论的位置在哪,怎么找不到了,有谁知道?告知
    2006-04-12 16:33:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

13.99 万条内容 · 288 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于照明节电设备的讨论

我们公司最近想导入照明节电装置,有厂家来试装,通过在节电器前端装设电表纪录发现节电效果达到了20%左右,可对照度却影响也很大,经过观察发现节电器就相当于一个变压器,降低灯具的实际工作电压来节电,只不过多了一块单片机进行自动调整控制,价格却很昂贵,有那位仁兄烦请指教一下,这方面的知识,照明节电是否可信?真能节电吗?谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10