土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风机组的冷凝水管无存水弯,这样施工可以???

新风机组的冷凝水管无存水弯,这样施工可以???

发布于:2004-10-26 21:05:26 来自:暖通空调/中央空调 17 12725 [复制转发]
我现在正在一家招待所负责空调部分的施工,由于刚毕业对空调实践还知道得不多,向各位请教:我们这边的暖通施工在安装吊顶式新风机组时,我看到他们(安装工人)只是用一般的蛇皮塑料管来做冷凝水管,而且没有存水弯,我知道风机盘管是应该有存水弯的,但不知道新风机组是否也要??

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • zys0000
    zys0000 沙发
    风机盘管的冷凝水管接入卫生间,需要加存水弯防止异味,
    2006-02-01 12:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • gensy
    gensy 板凳
    好的,学习一下
    2006-01-31 19:33:31

    回复 举报
    赞同0
  • lan8347
    lan8347 地板
    风机盘管冷凝水管不般不用安装存水弯。因为那样会因杂物而堵塞管路使排水不畅!!!!!!!!1
    2004-11-13 21:37:13

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 4楼
    看看这样,对吗?
    2004-11-10 09:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 5楼
    空调新风机与空调柜机和组合式空调器在运行时,冷凝水的排水点处于风机吸入口的负压区,如果不设水封,或水封深度达不到要求时(5cm),由于室内外空气的压差,机组内部凝水盘始终会有一定高度的冷凝水,当停机后由于不存在压差,这部分冷凝水就会大量排出.超过排水管的泄流量就会溢出!
    2004-11-10 08:57:10

    回复 举报
    赞同0