土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 请教个游泳池地基处理的问题?

请教个游泳池地基处理的问题?

发布于:2012-11-28 10:56:28 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 9 7788 [复制转发]
要做一个25M*18M的游泳池 池底高差较大。准备挖高处的土到低处,但是又怕填土区和挖方区地基沉降不均匀 问一下需要对地基进行处理不 分层夯实能不能达到不沉降的目的 有没有什么好的方法?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • dongjingre100
    dongjingre100 沙发
    同求:o;P;P;P;P;P;P
    2013-10-06 08:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • puruifeipool
    puruifeipool 板凳
    我是做游泳池水处理 除湿 和相关设别的 对于结构不太懂 同来学习下
    2012-12-09 11:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • 温员外
    温员外 地板
    沉降你基本可以不用考虑太多。主要是抗浮能否满足。
    2012-12-02 13:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • kaleco405
    kaleco405 4楼
    谢谢你的回答。是我没交代清楚,以后会注意的。
    游泳池为整体浇筑的1.8M的混凝土筏板基础,游泳池下方无地下水。游泳池底部为8m深的杂填土。部分地方为建筑垃圾,碎石 碎砖等未固结的新填土。挖方区最深处卸载4M左右的土,而填土区回填最深也有3M左右。考虑挖方区的土卸载因素,对填土区仅采用分层夯实 能不能达到游泳池不发生沉降或者局部发生沉降。 主要考虑成本因素 但是又怕分层夯实之后沉降漏水什么的 !希望有过此类经验的同学帮忙看看 谢谢!
    2012-11-30 15:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • wuyuan9833
    wuyuan9833 5楼
    给楼主说个建议:下次如果想别人回答事情快点的话,就把你的案例交代清楚最好。这样别人看到贴不必要再去问。
    根据你的案例的,我判断下猜测下:1.此水池没有打抗拔桩或承压桩,为筏板浅基础形式。
    2.地基承载力情况应该在可接受的范围内。就是说做个筏板基础再加个放脚基本满足了。
    3.你的一个高处和低处的承载力和土的压缩量是否差异大呢?且和地下水位的关系呢?


    如果以上的信息反映的都不利了,就在低标高处设置筏板基础,抬高的部分用钢筋混凝土墙,板浇上去有。

    [ 本帖最后由 wuyuan9833 于 2012-11-30 10:22 编辑 ]
    2012-11-30 09:27:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.18 万条内容 · 85 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

120米高混凝土烟囱设计时周期控制在多少合适

本人正在做一个热电装置的烟囱。高度120米,出口直径3.5米,钢筋混凝土单筒,请教高手,在PKPM计算时需要注意控制哪些参数、一般自振周期控制在多少比较合适?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10