冷冻水泵选型,求教
冷冻水泵选型,求教
现遇到一个商场空调冷冻水泵的选型,水管总长大概是1900米,最不利环流大概是308米 主机压损8米 末端的最大的那台最大压损是4米,,,请教一下需要用多大的扬程,我看过几个估算公式,但不知道那个是比较准确的。谢谢各位先。
发布于
2012-11-27 17:14:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(2 )
cof1586585697133
请问一下,水管总长是供水和回水的总长吗?谢谢
2021-06-01 21:18:01
来自 APP
评论
举报
dlj2012
我大概估一下吧
最不利环路阻力:308m*300Pa/m=92400Pa(9.2m扬程)
管路上的管件、阀门之类的也算个9米吧
总阻力9.2+9+8+4=30.2m
再放点余量,选个35米扬程的,差不多
2012-12-04 10:02:04
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
youv179
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
386
粉丝
3
+ 关注
私信
工地图片
返回版块
50.15 万条内容 · 281 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
最不利环路阻力:308m*300Pa/m=92400Pa(9.2m扬程)
管路上的管件、阀门之类的也算个9米吧
总阻力9.2+9+8+4=30.2m
再放点余量,选个35米扬程的,差不多