土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 冷冻水泵选型,求教
现遇到一个商场空调冷冻水泵的选型,水管总长大概是1900米,最不利环流大概是308米 主机压损8米 末端的最大的那台最大压损是4米,,,请教一下需要用多大的扬程,我看过几个估算公式,但不知道那个是比较准确的。谢谢各位先。

全部回答(2 )

  • cof1586585697133
    请问一下,水管总长是供水和回水的总长吗?谢谢
    2021-06-01 21:18:01 来自 APP 评论 举报
  • dlj2012
    我大概估一下吧
    最不利环路阻力:308m*300Pa/m=92400Pa(9.2m扬程)
    管路上的管件、阀门之类的也算个9米吧
    总阻力9.2+9+8+4=30.2m
    再放点余量,选个35米扬程的,差不多
    2012-12-04 10:02:04 来自 PC 评论 举报