土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于生化实验室新风问题

关于生化实验室新风问题

发布于:2004-10-25 14:08:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 2 2153 [复制转发]
正做一个防疫中心办公楼空调,其中两层为生化实验室,包括几间病毒实验室,风机盘管加集中新风方式,担心空气通过新风管道传播,又不能每个房间单独设新风系统,怎么办?
  • zxx770101
    zxx770101 沙发


    本来想解答一下你的问题,不过看了日期已经很久了,估计您已经解决问题了吧。我是做P3实验室暖通空调设计的,有问题经常探讨探讨吧。
    2005-07-13 17:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    DWG传上来大家瞧瞧
    2005-03-25 10:25:25

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.32 万条内容 · 297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式冷却盘管

各位大虾:现有无尘室,采用干式冷却盘管冷却回风,回风温度控制在露点之上,为预防不测,配置凝结水管。请教,管径如何选择?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10