土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵与水冷柜机用同一冷却塔

水源热泵与水冷柜机用同一冷却塔

发布于:2004-10-25 13:56:25 来自:暖通空调/热泵工程 7 3193 [复制转发]
本人手头上有一工程,甲方要求的是要用水源热泵及水柜机,但是只能用一个冷却塔,请问各位有什么好建议?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    问题不大,很多项目是可以这样设计的。
    特别是工厂类的,车间可以用水冷柜机、而办公可以用水源热泵。
    2008-01-15 09:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • zzb771120
    zzb771120 板凳
    可以,主要考虑冷却塔两个机组进水温度尽量相等的问题,热泵冬季使用,夏季也用,而水冷柜机只是夏季用而已。
    2006-02-22 21:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • lan8347
    lan8347 地板
    同意楼上的意见,能不能用关键是外部环境和系统负荷的问题!
    2004-11-14 14:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • yhs9a
    yhs9a 4楼
    使用地点?室外温度?使用功能?有无内外区?
    合理计算负荷,注意水冷柜机和水源热泵功能区的划分,选择冷却塔应注意冬、夏的冷却水流量是不同的。
    2004-11-09 18:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • z89619473
    z89619473 5楼
    你的这种情况是可以的,统一楼上的意见
    详细咨询:qq84864769
    2004-11-09 10:38:09

    回复 举报
    赞同0