请教:箍筋很大,为什么?
请教:箍筋很大,为什么?
我做了一个3层的小框架,我的框架梁的箍筋很大.我用TAT-8和SATWE反复演算,可是鼓劲还是很大啊! 8@100,10@100,甚至12@100,甲方要求改,可是,我始终找不到原因啊!
请教:影响箍筋配筋的原因有哪些?!
谢谢!
发布于
2004-10-24 10:16:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(33 )
pingsxf1
2006-06-16 00:21:16
来自 PC
评论
举报
lsword
请问楼主箍筋的最小间距是否一般用100啊>
2006-06-06 17:18:06
来自 PC
评论
举报
huangyuan66
三层的出现这样因该是那里出现了什么问题,因该不会出现这样大的
2005-08-01 14:22:01
来自 PC
评论
举报
linc
次梁按主梁输入的原因吧,主梁受扭,次梁可以在特别梁柱那里都定义为铰接,这样的话主梁箍筋可以降下来!
2005-03-22 11:32:22
来自 PC
评论
举报
whg229
检查剪力是否有差,最好用手工计算一遍.
2005-03-21 23:16:21
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(33条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
icefire8201
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
45
回复
121
粉丝
2
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
139.78 万条内容 · 1650 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(33 )
请问楼主箍筋的最小间距是否一般用100啊>