我做了一个3层的小框架,我的框架梁的箍筋很大.我用TAT-8和SATWE反复演算,可是鼓劲还是很大啊! 8@100,10@100,甚至12@100,甲方要求改,可是,我始终找不到原因啊!
请教:影响箍筋配筋的原因有哪些?!
谢谢!

全部回答(33 )

  • pingsxf1
    2006-06-16 00:21:16 来自 PC 评论 举报
  • lsword

    请问楼主箍筋的最小间距是否一般用100啊>
    2006-06-06 17:18:06 来自 PC 评论 举报
  • huangyuan66
    三层的出现这样因该是那里出现了什么问题,因该不会出现这样大的
    2005-08-01 14:22:01 来自 PC 评论 举报
  • linc
    次梁按主梁输入的原因吧,主梁受扭,次梁可以在特别梁柱那里都定义为铰接,这样的话主梁箍筋可以降下来!
    2005-03-22 11:32:22 来自 PC 评论 举报
  • whg229
    检查剪力是否有差,最好用手工计算一遍.
    2005-03-21 23:16:21 来自 PC 评论 举报