阅读下一篇
液控缓闭蝶阀在水电站、泵站上的应用液控缓闭蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备,主要安装于水电站水轮机进口,用作水轮机进口阀;或安装于水利、电力、给排水等各类泵站的水泵出口,替代止回阀和闸阀的功能。工作时,阀门与管道主机配合,按照水力过渡过程原理,通过预设的启闭程序,有效消除管路水锤,实现管路的可靠截止,起到保护管路系统安全的作用。 我公司生产的液控重锤式蝶阀是设计人员,经过多年的研究、总结和改进,并吸收国内外同类产品优越性能和引入阀门、液压、电气等行业的多项最新研究成果,在公司原D741X-10(16)型系列重锤蝶阀基础上,开发出来的新一代智能型高效节能自动化产品。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
feng34567
沙发
再加个继电保护的
-
c02772b3fb50d8fe6de6.rar
文件大小 2.0 MB
2007-08-03 15:00:03
赞同0
-
feng34567
板凳
没人回应阿,,,,
-
c91fbae12faa95f873e4.rar
文件大小 11.2 KB
2007-08-03 14:51:03
赞同0
加载更多回复 举报
GIS设备检修工艺规程
1 适用范围
本规程适用于我厂六氟化硫封闭式组合电器GIS。
2 引用标准
2.1《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》 DL/T 555—94
2.2《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996
3 GIS大、小修周期及标准检修项目
3.1 GIS的检修周期规定
(1)GIS的第一次解体大修,一般在运行20年以后进行,或在GIS故障后进行,大修一般委托制造厂进行。
(2)定期检修。可3—6年进行一次,也可根据制造厂的规定和运行经验制定一个检修规程加以实施。
(3)临时检修。GIS断路器操作达到规定的次数或累计开断电流时应进行解体维修。各厂家对允许开断次数和累计开断电流值的规定差别较大。一般在负荷电流下的允许开断次数为2000—3000次以下时,应检查一次磨损情况。环流电流和感应电流分合在100—200次以上时应进行检查。
3.2 GIS的检修项目
GIS的检修包括定期检修和临时检修,它们的检修内容如下:
(1)定期检修项目:
①断路器的机械动作特性试验。
②操动机构检查、维修。
③检查校验压力表、压力开关、密度继电器等组件或部件。
④检漏(必要时进行)。
⑤各气室SF6气体水分测量。
⑥检查各气室SF6气体压力值。
⑦各元件(电压互感器、电流互感器、避雷器等)预防性试验。
⑧检查各类外露连接片的坚固情况。
⑨检查接地装置。
⑩检查各类箱门的密封情况。外壳补漆工作。
(2)临时检修项目依具体情况确定。
4 GIS设备概述及技术规范
六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas lnsulated Switchgear)简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,组合电器由断路器、
回复 举报