土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 气体灭火区域的排风和排烟

气体灭火区域的排风和排烟

发布于:2012-11-26 16:18:26 来自:暖通空调/通风排烟 24 22368 [复制转发]
请教各位,一个地下房间,按照规范应设置机械排烟,但消防审查时当地消防局非要增加气体灭火,如增加气体灭火那机械排烟是不是应该取消啊?还有灾后排风的风量应按多少次换气次数去,设置了灾后排风还用不用做送风?麻烦高手解答

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1474457717775
    fbzh1981 发表于 2015-7-1 20:32 请问:“气体灭火后的排风算不算是事故排风呀?室外排风口设计高度有要求没有?下排风口排风量有比例要求 …灾后排风为什么设置的是下排风口,如果灾后排风的排风量和平时排风量一样,可以用平时排风的风口作为灾后排风吗。我看到很多设计的是灾后排风独立设置一个常闭排风风口,平时排风是常开的风口。而且灾后排风的排风口设置的比较低,请问这是什么原理?
    2017-08-10 11:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • qdwh66
    qdwh66 板凳
    气体灭火区域要取消排烟风机,设置灭火后的排烟设施,参见气体灭火系统设计规范GB50370-2005,强条第6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外,通信机房、计算机机房可按每小时5次。
    2016-05-10 14:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • dian123qi
    dian123qi 地板
    解释的专业、易懂,值得学习
    2016-05-09 13:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • laodadetudi888
    心多多的滋味 发表于 2012-12-8 14:58 一楼解释的很全面,这里我想补充问个问题,气体灭火以后,能否只依靠下排风自然排出气体,不设置风机?不行,必须设置机械排风,因为气体(七氟丙烷)灭火比空气重,必需要强制下排风,上面补风,否则人进去会有窒息危险。
    2015-07-13 15:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • 北五
    北五 5楼
    好强悍,学习了!
    2015-07-07 16:03:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(24条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两部消防电梯的前室送风量如何确定?

如题,是按照一部电梯算还是两部算?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10