2.5吨反渗透如何设计

发布于:2007-08-02 21:59:02 来自:给排水工程/纯水系统 28 3267 [复制转发]
本人一直做污水处理,对纯水不是很熟练,目前有个项目设计附带需要2.5t/h的反渗透处理设备一套,一下是设备具体要求:
原水:自来水(电导600)
出水要求:电导≤30
我初步打算的设计及配置如下:
流程:原水箱→原水泵→多介质过滤→活性碳过滤→预处理水箱→增压泵→精密过滤器→高压泵→RO→脱盐水箱
多介质过滤器:Φ1000,1台;
活性碳过滤器:Φ1000,1台
RO配置:
膜组件:BW30-365,3套,2:1排列
高压泵:Q=6t/h,H=140m;
回收率:50%
其他还原剂、阻垢剂、清洗系统就不再累赘说明了!

现在问题是:
1、 RO系统排列配置、回收率及泵的选型合理吗??
2、 系统24小时运行,多介质过滤器和活性碳过滤器需要备用吗??
3、 脱盐水箱需要用不锈钢吗??
请大家多多指导啊,谢谢了!

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • eyezoozoo
    eyezoozoo 沙发
    请问能再具体点吗?我是在校学生想学习一下,如果就给出一个要处理2.5吨的水怎么设计呢?具体步骤能详细给我讲讲吗?万分感激
    2009-09-27 11:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • simmy123
    simmy123 板凳
    不错不错,大家继续啊!!!!!
    2007-09-22 20:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • xlbbck
    xlbbck 地板

    要考虑原水进水压头啊,如果原水进水没什么压头,会导致RO进水流量不够.如果在高压泵前加药的话就会导致虹吸...
    2007-09-19 14:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • priorken
    priorken 4楼
    2.5吨/小时系统还要预处理水箱?这么小的系统,我看没有必要吧,应把预处理水箱、中间增压泵去掉,可以节省成本,在高压泵前设置一个低压保护开关就可以了,如果怕高压泵出口的压力过高以至对RO膜有影响,也可以在高压泵后设置一个高压保护开关。膜可以选择4寸RO膜,至于膜数量的多少、怎么排列就用专用软件计算!
    2007-09-08 10:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • xlbbck
    xlbbck 5楼

    同意同意。
    针对楼主的问题,电导3000的原水,要做到5以下,是需要加混床的。
    2007-08-23 14:07:23

    回复 举报
    赞同0