土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ CT饱和后,二次输出为0还是维持饱和前的电流不变呢

CT饱和后,二次输出为0还是维持饱和前的电流不变呢

发布于:2007-08-02 14:19:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我公司10KV电流互感器,计算短路故障电流是15000A,选用的10VA、10P10产品,10%误差曲线起始点电压是30V,故障时肯定要饱和,则电流互感器饱和后,二次输出是变为0了还是维持饱和前的电流不变呢,如果二次输出电流不变,那么保护还可以用。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengxg1024
    zhengxg1024 沙发
    如果能确定二次电流是随一次电流增长而增长的(不论其比例如何),那么对现阶段的CT来说,还有继续运行的理由。如果出出现下述情况:二次电流有变为0的情况,则大量的CT(尤其是10kVCT)将要大量被更换,更换为大容量CT。
    以上不知表达清除没有,举个例子来讲,测量或计量CT用到了保护装置上,作为保护CT,当电流大于额定电流时,测量或计量CT要饱和,当电流继续增大到额定电流的50倍时,CT还是维持额定时的电流不变呢,还是完全饱和,变成了二次没有输出了?以此推断,当保护CT伏安特性偏低时,短路电流很大时会不会出现二次输出为0呢。毕竟保护CT和计量CT的区别之一就是带载能力的不同,或称之为伏安特性曲线不同。
    2007-08-27 13:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxg1024
    zhengxg1024 板凳

    电流不是正弦波吗
    2007-08-06 23:14:06

    回复 举报
    赞同0