土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 管道安装的避让原则

管道安装的避让原则

发布于:2007-08-01 22:02:01 来自:施工技术/暖通工程施工 17 9204 [复制转发]
请问管道安装的避让原则有哪些?

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • hvacman
    hvacman 沙发
    最牛的是给排水,冷凝水,母线,其次是风管(比较大),再就是水管,桥架基本靠墙就可以了!基本原则
    具体有待商榷,主要是经济因素!
    2007-09-10 16:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • ahyuhui
    ahyuhui 板凳
    有具体点的说法?
    2007-09-10 16:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • ahyuhui
    ahyuhui 地板
    有具体点说法吗?
    2007-09-10 16:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • yyt1012
    yyt1012 4楼
    实际施工当中,由于很多意想不到的因素影响,不可能严格按照上述原则去作的
    就靠自己灵活掌握了
    2007-09-09 19:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • hong_yin
    hong_yin 5楼
    管道排列间距及避让的基本原则如下:气管在上,液管下;热管在上,冷管下;保温管在上,不保温管在下;金属管在上,非金属管在下。有压让无压,小管让大管。水管让风管,水老二,怕水、易损靠边放。电在上,水在下。



    2007-09-08 11:23:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

针对高层建筑空调施工安装中的质量通病

针对高层建筑空调施工安装中的质量通病,本文分析其产生的原因,造成的危害并提出一些消除这些质量通病的措施  转贴