土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 就地配电箱内PEN线要重复接地吗?
TN-C-S系统中,4芯电源进线在就地配电箱内分出3根电源线、PEN线和PE线成5芯线到用电装置,那在配电箱内PEN线要重复接地吗?

[ 本帖最后由 fqhappyer 于 2012-11-23 15:35 编辑 ]

全部回答(2 )

  • 番茄0号
    如果PEN线在就地配电箱内需重复接地,在王厚余《TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定》谈到,PEN线多于一点接地,三相不平衡电流将产生杂散电流经不期望的回路返回电源点,而引起不良后果。请大神们指点PEN线接地的取舍,谢谢!
    2012-11-23 15:54:23 来自 PC 评论 举报
  • 番茄0号
    如果不需要重复接地的话,那么就地配电箱PEN线是不是也要加装SPD。防止因电源高压侧经小电阻接地系统单相短路电流,在低压侧PEN线上产生1200V对地高电压电压?望各位大神解答下。
    2012-11-23 15:41:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.15 万条内容 · 281 人订阅

猜你喜欢

回帖成功