土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 气体放电灯的功率因数选择

气体放电灯的功率因数选择

发布于:2004-10-20 13:57:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
设计高大厂房时选用高强气体放电灯,一般这些灯具都应该加电容补偿吧?进行电流整定计算时功率因数选多少?我们这边总按0。45整定,总觉得电流太大,选的断路器大,电缆也浪费。各位取多少?给点意见,谢谢!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • scy80
    scy80 沙发

    坏了就应该换吗!断路器有保护,电缆没烧坏之前就应该自动脱口的吧
    2004-11-22 09:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • scy80
    scy80 板凳
    OK 谢谢了,各位,这边我算新手
    我也是想这么计算,但是老人们以前都按0.45 计算,弄得我也不敢肯定自己的正确性了,这就是舆论压力,呵呵
    想想那些工程的电缆,还真是壮观呀。
    :)
    2004-10-21 09:31:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家来讨论火灾时如何强制启动应急照明

火灾报警规范里规定火灾时应强制启动着火部位的应急照明,具体如何实施?疏散楼梯从上到下一般只有一~三个回路,也要全部强制启动吗? 其次,应急照明箱各回路应增设一根强制启动线,并且通过接触器动合触点的闭合来强制点亮应急照明的,问题是,应急照明回路均为单相220V,而接触器一般为三极,难道每三个应急照明回路共一个三极的接触器吗?本人研究了《智能化住宅设计图集》的强制启动的系统图,仍未看个明白。 高手请进!Please!

回帖成功