土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀,调节阀的使用

防火阀,调节阀的使用

发布于:2004-10-20 13:55:20 来自:暖通空调/通风排烟 16 2539 [复制转发]
对于在通风中,风管穿墙用放火阀,送风和回风是不是都必须采用呀,还有就是调节阀的使用是不是一样的哦

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • cysmile
    cysmile 沙发
    自重式防火阀:
    应用于有防火要求的通风空调系统的穿墙管道上,防止火势沿风管蔓延,平时常开
    当周围的温度上升到熔断器的熔点温度后,在拉簧的拉力作用下使阀门关闭。

    防火调节阀:
    应用于有防火要求的通风、空调系统的管道上,防止火势沿风管蔓延,平时常开,兼有风量调节功能。
    这种防火阀带执行器,可以用手动进行开关,也可以选是否带信号反馈功能。当周围温度上升到熔断器的熔点温度,执行器自带的扭簧扭力作用下将阀门关闭。
    最常用的具备如下功能:
    (1) 气流温度达到70°C/280°C时,温感器动作,阀门弹力作用下关闭;
    (2) 手动开启或复位;
    (3) 0~90°C范围内手动调节叶片开启度;
    (4) 输出阀门关闭信号。

    防烟防火调节阀:
    应用于有防烟防火要求的通风、空调系统的管道上,发生火灾时,执行器在感瘟器动作、控制中心输出24V电源或手动将阀门关闭,防止火势沿风管蔓延,平时常开,兼有风量调节功能。
    这种防火阀所配的执行器既带熔断器也带电磁铁。电磁铁是可以让控制中心输送电信号让防火阀实施关闭。如果说熔断器熔断属于被动关闭的话,那么电磁铁动作关闭是主动关闭。也就是说具有双保险的功能。同时一般也有手动调节和电信号反馈的功能。


    全自动防烟防火调节阀:
    应用于有防火要求的通风、空调系统的管道上,特别适用于气体自动灭火装置的重要建筑物,因灭火释放释放气体前要求关闭所有阀门、灭火完毕后,又应打开阀门进行排烟,适用于通风空调管道上无法用人工手动复位的场所。

    相比上一种,全自动防火阀配用的执行器多了一个微电机,可以实现电动开、电动关、手动开、手动关、熔断关、电磁铁关等等功能。

    功能全也就意味着故障点多,所以不是功能越全越好,和电脑一样,够用就好XD
    2009-04-25 15:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • fsctp
    fsctp 板凳
    一般防排烟系统设计是设计院设计的,因为有时是与通风系统合用的.施工也是通风安装队伍施工.不过防排烟系统要通过消防部门的验收
    2009-04-23 18:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • dj2003_2000_2000
    顶一个
    2006-05-04 08:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 4楼
    防火阀侧重消防,主要是火灾时切断或打开风管管路,防火调节阀的调节一般是分档的,调节不是主要功能,防火阀有熔断装置和电路模块,通过组合,可以实现消防需要的控制。

    调节阀是调节管路阻力及干管的风量分配,所以调节特性曲线很重要,一般都是多叶对开的形式,也有多叶顺开的,调节特性不同,可以加上电动风阀执行器实现自动调节的目的,它的变化相对防火阀的0-1控制而言,是一种模拟控制,风量可以从0~100%。
    2006-05-01 13:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • 背着房子找地皮
    支持3楼的观点
    2006-04-30 15:18:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一万五千平的商场是否需排烟。

一万五千平的二层商场,143M*50M,是否一定要设机械通风,机械排烟系统。机械通风能否机械排风,而不设进风。依据规范。谢谢。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10