请大虾指点钢结构屋面如何布置避雷及接地系统.小女子刚学电气设计,在此谢过了

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 唐龙
    唐龙 沙发

    呵呵,有道理!
    2004-10-23 13:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • sjm1972
    sjm1972 板凳
    楼上还要仔细读一下规范。
    2004-10-23 10:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • fredy_g
    fredy_g 地板
    金属天面厚度小于4mm,要加避雷带。
    2004-10-23 10:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • dong_0520
    dong_0520 4楼
    参见图集《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3
    2004-10-20 12:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • dong_0520
    dong_0520 5楼
    小女子?嘿嘿,头像可是个大老头啊!
    钢结构屋面?--1.是钢梁钢柱普通屋面? 2. 屋面也是钢的?
    1. 普通屋面按常规做避雷带,利用钢柱做引下线。
    2. 如果不是一类防雷建筑,钢(金属)屋面可以做为接闪器(屋面金属要满足防
    雷规范4.1.4条要求)
    2004-10-20 12:47:20