如何实现非消防电源切断与消防报警系统衔接
如何实现非消防电源切断与消防报警系统衔接
如何实现非消防电源切断与消防报警系统衔接??????
发布于
2004-10-18 20:28:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(13 )
ggrover
切断非消防电源需要用用继电器,交流接触器,8301和8302模块。
或再加个交流接触器。
使非消防电源在常闭触点上,消防在常开触点上。
2007-01-01 17:23:01
来自 PC
评论
举报
gebingtao
现在一般厂家的控制模块都不要24v了拉,只要总线控制动作就ok了!假如为了省钱电源切换箱是220的脱扣器那也没有关系!消防系统放24v过去再加个继电器来控制他。不过 作为设计人员来讲就不可取了的!我是做施工的对哪家的报警设备都了解一点!
2005-02-22 20:39:22
来自 PC
评论
举报
ppsay
24V电源线由报警主机或消防电源柜提供即可。
2004-11-18 16:49:18
来自 PC
评论
举报
wto816
一般脱扣线圈都是使用的220交流而你的消防控制信号都是24直流所以你最好用继电器(24伏特的哟)转换一下就可以啦;日探消防主机使用的模块是(T模块)其他品牌的消防主机也不外乎是什么模块之类的吧,不敢说有什么输入与输出?模块地址由控制主机分配!
2004-11-05 20:34:05
来自 PC
评论
举报
wto816
一般脱扣线圈都是使用的220交流而你的消防控制信号都是24直流所以你最好用继电器(24伏特的哟)转换一下就可以啦;日探消防主机使用的模块是(T模块)其他品牌的消防主机也不外乎是什么模块之类的吧,不敢说有什么输入与输出?模块地址由控制主机分配!
2004-11-05 20:32:05
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(13条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
lbl-402
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
18
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.65 万条内容 · 160 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
或再加个交流接触器。
使非消防电源在常闭触点上,消防在常开触点上。
24V电源线由报警主机或消防电源柜提供即可。