土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 市政路灯如何做重复接地
市政路灯TN-S如何做重复接地?
再旁边埋设扁钢?角钢?哪位大侠来解答下

全部回答(4 )

  • 明太祖
    中国龙 发表于 2012-11-21 21:45 你是问接地系统的做法呢还是单个接地极的做法?接地系统做法:总箱内的接地端子必须做重复接地后,在每杆 …03D702-3:常用低压配电设备及灯具安装D702-1~3
    2017-10-06 08:35:06 来自 PC 评论 举报
  • 睡梦萝卜
    你的是TN-S系统,全线有通长的PE线,间隔几个灯杆打一组接地极,连接到PE线就可以。
    2012-12-04 10:44:04 来自 PC 评论 举报
  • 中国龙
    你是问接地系统的做法呢还是单个接地极的做法?
    接地系统做法:总箱内的接地端子必须做重复接地后,在每杆路灯处做灯杆外壳接地;
    接地极做法:灯杆旁边挖深一米的大坑后,砸根两米长的镀锌角钢下去,坑底露头十公分再焊一根镀锌扁钢,扁钢另一头直接和灯杆外壳相连接。
    2012-11-21 21:45:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.1 万条内容 · 142 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10