土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 混凝土水池设计

混凝土水池设计

发布于:2007-07-25 21:14:25 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 18 3178 [复制转发]
水池受力是很复杂的且受力巨大,不能按照通常建筑物考虑,稍有不慎就会出大问题,尤其是地上池,塌池事故时有发生,裂缝频出,没有经验轻易不要接手。我做过40多个水池,大的13000方,11米高,反反复复坐了5~6遍,需要考虑的东西太多了。地下储水不太容易出问题,污水处理池则要小心了,工艺复杂,受力更复杂。规范也只考虑了一部分,按它设计大池子准出问题,选壁厚绝非估计可以的,与壁长高密切相关。需要做水池或咨询问题请与我联系zhuzerong@21cn.com

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • 一个海贼
    一个海贼 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-05-14 20:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • plzpf12345678
    plzpf12345678 板凳
    该找些什么规范看看哪,那里有专门介绍水池和澡池的地方,我现在急用啊!

    2008-03-19 23:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • sedihsz
    sedihsz 地板
    我们刚刚做了污水处理池,设计单位确定为方型,长度14000mm,高度6m,有效水深度为5m,混凝土池壁厚度400mm,双层配筋,内侧3m以下为双向二级22@100,3m以上为二级22@200.外侧配筋为二级14@200.该水池已完工,但我们认为该水池设计不合理,应将方池该为园池,这样更经济,更便于施工。因为污水处理池要求池底为园堆型,这样必须将方型变圆型。
    2007-08-14 10:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • zzr_zzr
    zzr_zzr 4楼
    给水排水工程构筑物结构设计规范
    2007-08-13 22:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • zzr_zzr
    zzr_zzr 5楼
    地下池比较安全,也要考虑多向板
    2007-08-07 19:12:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.18 万条内容 · 88 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水池设计探讨

砼水池的计算目前并没有较完美的计算理论,现提供一些参考书,希望大家接着讨论!另外请大家讨论一下砖砌水池的内力计算问题!

请选择删除原因