不设!?能行吗?
不设!?能行吗?
一个III类地下车库(停车数量:110辆,5000m2,两个防火分区),按规范<GB50057-1997>9.0.7,可不设火灾自动报警系统。但其设有排烟风机、加压风机、防火卷帘、水消防系统中有消火栓(带按钮)、湿式报警阀、水流指示器,不设火灾自动报警系统能行吗?
坚持不设的给个理由,谢谢。
发布于
2004-10-15 22:18:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
dong_0520
楼主的“不设”的想法,依据可能《车库防火规》中9.0.7和《报警规》中D.2.29的
内容。我的理解是:这两条规范是强调了什么情况下必须设置,但并不是说其它
情况下就一定不用设置。其实《车库防火规》中9.0.8条内容,就是你提到的这个
工程应该设置火灾自动报警系统的依据和要求。
2004-10-16 21:36:16
来自 PC
评论
举报
mrfep
设
2004-10-16 19:49:16
来自 PC
评论
举报
sjm1972
成龙配套嘛,设呗!
2004-10-16 10:56:16
来自 PC
评论
举报
dong_0520
我是坚持要设的。理由还要给吗?
2004-10-16 01:36:16
来自 PC
评论
举报
相关推荐
盐都同仁
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
39
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.64 万条内容 · 155 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
内容。我的理解是:这两条规范是强调了什么情况下必须设置,但并不是说其它
情况下就一定不用设置。其实《车库防火规》中9.0.8条内容,就是你提到的这个
工程应该设置火灾自动报警系统的依据和要求。