土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求指点:地下室门洞口开裂是什么缝

求指点:地下室门洞口开裂是什么缝

发布于:2012-11-20 13:57:20 来自:建筑结构/地下室设计 34 5441 [复制转发]
楼主所在的工程为两层大地下室,局部一层。分为两个施工标段,一标是两层地下室,因为施工方原因做的比较慢,地下室二层刚完成底板。二标一层地下室做的比较快,地下室一层已经完成了。而且主楼也上了三层,最近一个星期发现靠近二层地下室一侧的门洞口上方出现大约20-30公分长的细裂缝。如图:
在门洞上方的砼壁上,目前施工单位认为是一层地下室向二层地下室位移造成,都停工了。我觉得是不均匀沉降造成的。毕竟我们的工程在河边。土质比较差。求高人指点,这是什么裂缝?

[ 本帖最后由 baihezhouzi 于 2012-11-22 20:05 编辑 ]

IMG_0562.jpg


IMG_0563.jpg


1.jpg

全部回复(34)

只看楼主 我来说两句
  • zouzhimin0711
    zouzhimin0711 沙发
    我觉得多方面的原因!
    2014-04-08 16:41:08

    回复 举报
    赞同0
  • lhxugong
    lhxugong 板凳
    估计模板拆除过早,连梁混凝土强度未达到设计强度,施工荷载不均匀,造成的斜拉裂缝,
    2012-11-26 21:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • 無畏
    無畏 地板
    估计是不均匀沉降或者是拆模过早的原因
    2012-11-26 15:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • gdr2007
    gdr2007 4楼
    要综合考虑多方面的原因
    2012-11-26 14:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • gdr2007
    gdr2007 5楼
    我觉得也是,很多方面的原因
    2012-11-26 14:06:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(34条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3层带二层地下车库建筑,上部柱主筋比下部主筋直径大,而且数量多,有问题吗?

现正在进行一个项目,地下二层大底盘车库,局部上层建3层框架售楼部(车库范围内还有其他高层住宅)。发现设计院出的售楼部图纸中,上层结构柱比下层结构柱钢筋主筋不仅根数多,直径还打,请教是不是设计有什么问题。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10