各位大侠:我们用了美国爱默生的恒温恒湿机组,但是湿度老是超标,已经将新风关闭,房间封闭也很好,机组工作也正常,唯一不利的是风道较长,有什么原因会湿度超标呢?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lchf1028
    lchf1028 沙发
    结果:空调管道过长,导致无法精确控制湿度,公司重新在空调房间内加装一台除湿机。
    各位在确定恒温恒湿空调方案时千万别将机组与空调房间距离过长!
    2008-07-15 13:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • lchf1028
    lchf1028 板凳
    选用的是力搏特豪华系列精密空调,应该是比较好的品牌,大哥对这个品牌的空调有没有了解?