关于深井水泵抽水时,地下水位的控制方式怎么考虑?本人想采取用一发光二极管,用绳系下,当达到一定水位时,二级管遇水导通,发光,在测量绳子的长度,来测量水位,是否可行?请大家解答

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • leedreamfly
    leedreamfly 沙发
    我做深水位测量时用的是静压式液位计。
    2004-10-18 13:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    搞发明,还是搞设计?呵呵
    2004-10-18 12:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • 紫衣
    紫衣 地板
    没说清,重述一遍:假如测一直径为300毫米的深井的水位有什么好的方法或设
    备,能否可能测出水面距地高度?求教!
    2004-10-17 21:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • xmznt
    xmznt 4楼
    二级管遇水导通,如果说受潮水呢?
    2004-10-15 09:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • leedreamfly
    没这么做过,我做深井泵页位检测用的是液位计。
    2004-10-15 08:52:15

    回复 举报
    赞同0