困惑:消防补风机的却除

发布于:2004-10-14 13:50:14 来自:电气工程/防雷减灾 14 3932 [复制转发]
今天和设备对图时,设备说:消防补风机的却除有两种情况,一是:送风管70度阀熔断连锁,二是排风机关断连锁.
我以前做设计时切除补风机都是做第一种情况下的连锁!现在想想,设备说的有道理.只是不知道在这两种情况下,是不是都要作上,还是做一种就行(比如说肯定是送风管70度阀先熔断或是排风机先关断).
请指教!!

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • huanghesheng
    huanghesheng 沙发
    消防补风机是用于地下室的消防排烟的,由于消防排烟时,如无补风,地下室将形成负压,导致无法排烟;消防补风一般是直接取自室外新风,一般70度防火阀不会动作,只是防止万一室外火灾高温烟气从补风机引入,故当排烟风机280度防火阀动作停机后,应联动(通过报警系统)停补风机,否则将导致新风助燃。
    2006-08-25 23:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • wztjms
    wztjms 板凳
    消防补风地下室用
    2006-08-25 13:46:25

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 地板
    排烟不补风怎么排的出去?压力哪里来?
    就跟厨房做饭一样,抽油烟机要想抽得效果好,就要开门或者开窗,有补风才有的排。
    2006-08-24 12:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 4楼
    “补风就是因为有排烟才设置的,”——可有依据?

    好像有。我找找
    2006-08-24 09:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • zz_zz
    zz_zz 5楼

    “补风就是因为有排烟才设置的,”——可有依据?
    2006-08-23 19:03:23

    回复 举报
    赞同0