土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 7度的供水温度,假如露点送风,送风温度最低可以达到多少?

7度的供水温度,假如露点送风,送风温度最低可以达到多少?

发布于:2012-11-16 09:17:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 5 12543 [复制转发]
可以达到7度或者8度吗?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 在哪你
    在哪你 沙发
    2012-11-27 16:00:27

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    理论上,把通过盘管的风量无限降低,通过盘管的水量无限提高(保证回水温度也接近于7度),盘管热交换面积无限增加,那么送风温度是可以相当接近水温的
    但实际上风量不可能无限降低(那就没有送风距离和送风量了,是没意义的),水量和换热面积也不可能无限提高
    盘管内的实际水温是供水温度和回水温度的平均值(自然是高于7度了)
    而且水温和风温之间必然存在一个换热温差的,所以实际上不可能做到送风温度也等于7度

    送风温度究竟多少,除了以上几点因素有影响以外,还要看盘管的回风温度(回风焓值)是多少,这个条件不确定,讨论其他问题是没有意义的

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-21 13:36 编辑 ]
    2012-11-21 13:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • 宁晋
    宁晋 地板
    水与空气温差太小表冷器面积会很大,不经济。
    2012-11-21 09:10:21

    回复 举报
    赞同0
  • xietielong830527
    我这主机出水7度 测出风口温度18度
    2012-11-20 23:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 5楼
    理论上可以达到,实际最低最低只能到10.5度。(参见暖通专业,全国工业设备建造工程师),送风温度至少比送水温度高3.5度。
    2012-11-16 15:59:16

    回复 举报
    赞同0