土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 每套住宅配电箱里总开关可以用隔离开关吗?
我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。

全部回答(170 )

  • renxuling


    不要动不动就“专家”。人都是习惯了某些做法。
    我们在这里讨论,是求根溯源,追求根本。抱怨,不是我们想要的结果,解决不了任何问题。
    个人认为,3t说得有道理。支持3t!

    [ 本帖最后由 renxuling 于 2009-9-14 21:44 编辑 ]
    2009-09-14 21:02:14 来自 PC 评论 举报
  • lxq705
    学习一下,不错.以后还要努力
    2009-08-13 14:50:13 来自 PC 评论 举报
  • bupaopian
    一般隔离开关也是明显断开点,不能带负载分、合
    2009-08-12 17:12:12 来自 PC 评论 举报
  • babynews2307
    以前一直用断路器作为住宅配电箱的进线保护开关,现在图纸审查经常提“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。”JGJ16-2008 10.8.1.11条,请问大家什么样的断路器才带这些功能啊???
    2009-07-31 15:29:31 来自 PC 评论 举报
  • always-trying
    大家为什么没有讨论熔断器的呢?我觉得熔断器也好使阿。
    2009-05-05 10:56:05 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(170条)