土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 绝对是一个新的问题!!!!

绝对是一个新的问题!!!!

发布于:2007-07-12 21:54:12 来自:暖通空调/制冷技术 4 831 [复制转发]
一个全新的机器,用的是R407C的冷媒,谷轮压缩机,丹佛斯膨胀阀,现在问题是高压压力为21BAR,低压压力为6.2BAR,而其它各台同样的机器高压为17-18BAR ,低压压力为6.5-6.8BAR,环境温度为30度,经过测量冷凝器风机工作正常,请问各位像这种高压偏高而低压偏低是什么原因引起的??

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • hzzl041
    hzzl041 沙发
    机房专用空调,不过只有制冷,没有加湿和电加热
    2007-07-19 19:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • zwhkaoyan01
    zwhkaoyan01 板凳
    不算新问题!
    2007-07-16 10:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • 简易
    简易 地板
    如果这几台机器工况相同的话,是不是考虑系统抽空时没抽净就充入了冷媒?
    如果这台机组的工况引起的蒸发温度高也可能属于正常。
    楼主能说明是什么机器吗?
    2007-07-15 15:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 4楼
    如果是在调试过程中,需要确定冷媒充注量,真空度,如果是厂家调试好的,则观察安放环境,通风是否同样流畅?膨胀阀和过滤器是否有堵?
    2007-07-13 14:58:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷柜中的干燥过滤器分子筛全变成了粉末?!求救

发生了多台冷柜,干燥过滤器分子筛变成粉末,而且有的着色已经黑了什么原因啊?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10