10立方的水,要求冷冻水进水和出水分别为30度和25度,和我们所说的12度和7度,制冷量相同吗?相差多少??
发布于
2007-07-12 16:50:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(17 )
h1982jc
我有个疑问,到底是10度还是20度呢?希望给予指点,谢谢
2007-07-21 14:17:21
来自 PC
评论
举报
wjyx-0001
这个问题用冷水机组可以解决,用一个热交换能力可以达到5℃的热交换器,假定进入该热交换器中的7℃的冷水和被冷却的30℃水的流量相同,如果不算该热交换器和管路的冷量损失,则从该热交换器中出来的被冷却水的温度就可以达到25℃,你只提到了水的容积量,而没有确定流量所以冷量不能确定。但以上问题似乎已经解决了。
2007-07-19 15:36:19
来自 PC
评论
举报
wskwsk125125
谢谢各位老大了
2007-07-18 19:17:18
来自 PC
评论
举报
jrzhp
制冷量计算公式:Q=1.163*G*(t2-t1)
10立方的水,进水和出水温差相同,故制冷量是相同的,只是制冷机运行的工况不同(蒸发温度不同)。由于蒸发温度不同,故制取相同的冷量,制冷压缩机的耗功是不同的,蒸发温度低耗电量大。
2007-07-18 16:47:18
来自 PC
评论
举报
nitsu
楼主说的系统应该是属于工业制冷应用场合!在工业场合的冷却中,通常根据工艺的不同来要求不同的水温!
为满足生产要求,往往要控制温度的恒定,如果是比较精密的工艺,对水的温度变化要求是非常苛刻的!
对于高水温系统,即25-35度之间的水温,是冷却塔和冷水机组性能的分割点,采用两种方案均有其特点,主要根据客户的投资预算和工艺要求!
值得说的是:压缩机的工况中,高温工况的压缩机的蒸发温度也只有10度,如何能让压缩机不过热,又可以实现高效,是个值得思考的问题!
2007-07-18 16:00:18
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(17条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
wskwsk125125
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
36
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.01 万条内容 · 88 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
