阅读下一篇
我现在用的是 LOWARA SV6003F75T 这个型号的水泵,变频控制,我现在把水泵的设定出口扬程为0.6MPa,可是我看到这个泵的特性曲线最大扬程不到0.6MPa,可是现在泵也在正常运转,压力也够,这是怎么回事啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zhuangjl520
沙发
4楼的《住宅建筑规范》GB 50368—2005
2007-07-18 16:22:18
赞同0
-
stilscoline
板凳
几层分区是要自己算的,根据规范规定最低点压力不超过0.35MPa,最不利点压力不小于5m。在设计的时候还要考虑减压阀的额定流量问题,如果水量比较大的话,最好设一用一备两组减压阀组。最不利用户水表前最低压力最好不要小于10m,虽然很多设备最低额定水压是5m,但是考虑到水表以及室内管道的损失,还有就是燃气热水器的点火压力等,个人认为还是做保守一点,10m,上海规范也是这么定的(原来是7m)。
2007-07-14 15:23:14
赞同0
加载更多8.2.4 套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa,入户管的给水压力不应大于0.35MPa。
需要计算而不是几层需要减压,我们计算一般都是用经验值,上面那条规范是肯定是要满足的,我都是分户用水点的给水压力控制在0.15Mpa~0.35Mpa,这个包括了水损,0.15是比较保守的 可以相应减小一点没事 但绝对不能高与0.35,高于0.35就要减压.
回复 举报