暖通空调
\
制冷技术
\
york机组蒸发器做旁通使用有问题吗?
york机组蒸发器做旁通使用有问题吗?
我司有两台york机组,一台运行,一台备用,但是冷冻水系统流量超出一台机组的蒸发器额定流量,想借用备用机组的蒸发器作为冷冻水的流量通道,不知道对机组有无不良影响?
发布于
2007-07-11 21:57:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(3 )
zwhkaoyan01
管路上没有可以调节流量的阀门吗?拿蒸发器做旁通会导致铜管寿命缩短。这个方法实在是没有办法的办法!慎用为好。
2007-07-13 09:35:13
来自 PC
评论
举报
jicke82
如果你的冷冻水温度不低于零度的话,是可以的,否则就要考虑了。
2007-07-12 17:54:12
来自 PC
评论
举报
ruyilyf
这样应该没有问题的.
将备用台的冷冻水阀门打开,只是水泵的耗电略有升高.其它没有什么影响的.
一般情况下,如果系统水质不是很好的,建议备用台两器均有水流通过.
但是,系统应该在机组与冷冻水箱之间有旁通的.也可以打开泵出口和水箱之间的旁通.效果是一样的.
2007-07-12 09:57:12
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
gongyezidonghua
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
75
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.42 万条内容 · 613 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
将备用台的冷冻水阀门打开,只是水泵的耗电略有升高.其它没有什么影响的.
一般情况下,如果系统水质不是很好的,建议备用台两器均有水流通过.
但是,系统应该在机组与冷冻水箱之间有旁通的.也可以打开泵出口和水箱之间的旁通.效果是一样的.