  • electricity
    我发现精华贴很好. 这个问题讨论的一个缺点是没有示意图, 有了示意图, 就非常好懂. 就是变压器后, 低压总开前----低压总开后---低压分开后, 这三个地方短路电流基本一样, 所以如果如果低压分开后短路, 高压开关马上跳, 那不完了.
    2009-07-28 21:15:28 来自 PC 评论 举报
  • haibinzhongxia
    不太同意最后一句结论——“过流保护才是其(变压器?)主保护。”
    2009-07-21 11:02:21 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    汇总大家的智慧,罗列如下:

    一、之所以高压侧瞬动要躲过低压短路电流,其根本原因就是尽量保持跟低
    压分支开关(而不是总开关)的选择性;
    。。。。。。。。。。

    根本原因就是这个!!!
    2009-05-16 00:35:16 来自 PC 评论 举报
  • iamlichaoyang
    这是快速性和准确性的两难选择。没有办法的折中选择。:(
    2009-03-16 09:36:16 来自 PC 评论 举报
  • zhangjunjie_163
    应该看看线路三段式保护原理
    2009-03-11 10:46:11 来自 PC 评论 举报