变压器瞬动保护为什么要躲过低压短路电流?
变压器瞬动保护为什么要躲过低压短路电流?
变压器高压侧瞬动保护为什么要躲过低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流(保护装置)?该值很大,如果在低压主开关前面发生低压短路怎么办?指望高压过电流保护做后备保护吗?
发布于
2004-10-07 19:30:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(68 )
electricity
我发现精华贴很好. 这个问题讨论的一个缺点是没有示意图, 有了示意图, 就非常好懂. 就是变压器后, 低压总开前----低压总开后---低压分开后, 这三个地方短路电流基本一样, 所以如果如果低压分开后短路, 高压开关马上跳, 那不完了.
2009-07-28 21:15:28
来自 PC
评论
举报
haibinzhongxia
不太同意最后一句结论——“过流保护才是其(变压器?)主保护。”
2009-07-21 11:02:21
来自 PC
评论
举报
electricity
汇总大家的智慧,罗列如下:
一、之所以高压侧瞬动要躲过低压短路电流,其根本原因就是尽量保持跟低
压分支开关(而不是总开关)的选择性;
。。。。。。。。。。
根本原因就是这个!!!
2009-05-16 00:35:16
来自 PC
评论
举报
iamlichaoyang
这是快速性和准确性的两难选择。没有办法的折中选择。:(
2009-03-16 09:36:16
来自 PC
评论
举报
zhangjunjie_163
应该看看线路三段式保护原理
2009-03-11 10:46:11
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(68条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
资料包推荐
大鼻山
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
341
回复
16067
粉丝
93
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.11 万条内容 · 278 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(68 )
一、之所以高压侧瞬动要躲过低压短路电流,其根本原因就是尽量保持跟低
压分支开关(而不是总开关)的选择性;
。。。。。。。。。。
根本原因就是这个!!!