做等电位连接一定要加等电位连接箱吗?照明线路外套的保护钢管要不要做等电位连接?是否所有的等电位连接都用扁钢引进等电位连接箱,再与基础钢筋焊接?直接就近焊可不可以?

全部回答(4 )

  • dong_0520
    1. 应该是。目的是螺栓连接,以便拆卸进行定期检测,见02D501-2第7页说明;
    2. 要。见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第14.1.1条:金属
    的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。。。。。
    3. 不是。连接线采用导线也可,就近的两处需要等电位金属件可以“并联”一根等
    电位线引至等电位端子板,见02D501-2第13页图示;至于如何理解”就近“,则只
    可意会,不可言传了。
    4. 你应该说的是就近与基础钢筋焊接,回答是不可以。原因:1) 无法拆卸检测;2)
    如果可以这样,就不需要出图集了,一句话就说清楚了;3)君不见,02版的等电
    位图集中卫生间的等电位连接,就取消了在97版图集中就近与环形扁钢连接的方
    式。

    以上是我的理解,有些也是知其然而不知其所以然,愿与君共勉。