等电位连接应该怎么做
等电位连接应该怎么做
做等电位连接一定要加等电位连接箱吗?照明线路外套的保护钢管要不要做等电位连接?是否所有的等电位连接都用扁钢引进等电位连接箱,再与基础钢筋焊接?直接就近焊可不可以?
发布于
2004-10-06 10:10:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
dong_0520
1. 应该是。目的是螺栓连接,以便拆卸进行定期检测,见02D501-2第7页说明;
2. 要。见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第14.1.1条:金属
的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。。。。。
3. 不是。连接线采用导线也可,就近的两处需要等电位金属件可以“并联”一根等
电位线引至等电位端子板,见02D501-2第13页图示;至于如何理解”就近“,则只
可意会,不可言传了。
4. 你应该说的是就近与基础钢筋焊接,回答是不可以。原因:1) 无法拆卸检测;2)
如果可以这样,就不需要出图集了,一句话就说清楚了;3)君不见,02版的等电
位图集中卫生间的等电位连接,就取消了在97版图集中就近与环形扁钢连接的方
式。
以上是我的理解,有些也是知其然而不知其所以然,愿与君共勉。
2004-10-07 20:48:07
来自 PC
评论
举报
hitwb
最后一个问题最重要,我也想知道有没有权威的答案
2004-10-07 13:25:07
来自 PC
评论
举报
liusq
对不起!我以为是局部等电位。
2004-10-06 16:20:06
来自 PC
评论
举报
liusq
1、不一定。
2、要,
3、不一定,可以用BV。
4、我的理解是:最好。
2004-10-06 16:19:06
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
myth
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.64 万条内容 · 155 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
2. 要。